3 srpna, 2022 v 10:50 #2382redaktorModerátor
Dobrý den, pane Michku,
Dokázal byste nám prosím pomoct odpovědět na níže uvedený dotaz k měření a měřidlům v rámci LDS?
Chtěli bychom využívat klasická MID měřidla s komunikací M-Bus nebo Modbus pro záznam aktuálních hodnot napětí, proudu, a odebrané el. Energie.
Data z těchto bychom chtěli přenášet protokolem na server kde by se archivovali a zpracovávali v intervalu 3 minut.
Např. :
Mám, ale informaci že toto nelze v případě LDS použít a musí být elektroměry s průběhovým měřením a pamětí. Zde máme ale problém s kontinuálním odečítáním dat a jejich profilů, vzhledem ke klouzavé povaze registrů dle normy 62056-21
Historické záznamy vybraných registrů vytvořené na konci kalendářního měsíce
(maximálne 15 mesačných záznamov (A+, A-, R+, R-, Pmax)Děkuji za objasnění problematiky.
S pozdravem a přáním příjemného dne,
Ing. Vojtěch Novák
Senior specialista energetického managementu
(+420) 733 602 773
Štefánikova 248/32, 150 00 Praha
3 srpna, 2022 v 10:50 #2383redaktorModerátorDobrý den,
Pokusím se Vám odpovědět na vaše dotazy, ale doporučuji to řešit v kontextu na novou legislativu a další provozní předpisy.
Nevím k čemu chcete 3 minutové čtení
Pro dispečerské řízení a řízení provozu LDS (na VN bude od nového EZ) je to dlouhá perioda (zde lze použít 1 min. čtení nebo on line)
Pro vyhodnocení kvality se používá 10 min. interval (eventuálně 5 min z důvodu skladby do 15min.vyhodnocovací periodě)
Pro oficiální vyhodnocení kvality nelze elektroměry použít z důvodu jiné vzorkovací frekvence – zde doporučuji kvalitoměry třídy S
Pro obchodní měření lze nasčítat 3min do 15 min periody v datové centrále
Měřidla pokud jsou schválena dle MID jsou možná pro použití obchodního měření činného výkonu, pro jalový by musela být opětovně ověřenaDle vyhlášky o měření pro spotřeby na NN pro nepřímá měření je nutné použít měření typu B a měřící intervaly lze sčítat
Pro přímá nad 6 MWh/rok (od 1.7.2024) používat AMM typ C1 a C2, ale bude se postupně rozšiřovat i na další spotřeby a kategorie (samovýrobci, vícetarify, energetická společenství, …)
Měření AMM má daná svá specifika ve vyhlášce – 15 mi. perioda (lze ji poskládat i z menších časových úseků), dvoucestná komunikace, rozhraní v místě odběru na zákazníka a dále (dle popisu ve vyhlášce) Průběhové měření neznamená měření AMM, jde spíše o vyjímky.
Takže nejdříve musíte mít cíl a účel, co a proč měříte, jak to váže na legislativu a řízení provozu LDS a pak zvolit řešení.
S pozdravem
Ing. Martin Michek
výkonný ředitel ČAPLDS
email: martin.michek@caplds.cz
telefon: +420 606 640 374
http://www.caplds.cz -