Odpověď na: Dotaz k měření v rámci LDS

Úvodní stránka Fóra Otázky a odpovědi Dotaz k měření v rámci LDS Odpověď na: Dotaz k měření v rámci LDS

#2383
redaktor
Moderátor

Dobrý den,

 

Pokusím se Vám odpovědět na vaše dotazy, ale doporučuji to řešit v kontextu na novou legislativu a další provozní předpisy.

Nevím k čemu chcete 3 minutové čtení

Pro dispečerské řízení a řízení provozu LDS (na VN bude od nového EZ) je to dlouhá perioda (zde lze použít 1 min. čtení nebo on line)
Pro vyhodnocení kvality se používá 10 min. interval (eventuálně 5 min z důvodu skladby do 15min.vyhodnocovací periodě)
Pro oficiální vyhodnocení kvality nelze elektroměry použít z důvodu jiné vzorkovací frekvence – zde doporučuji kvalitoměry třídy S
Pro obchodní měření lze nasčítat 3min do 15 min periody v datové centrále
Měřidla pokud jsou schválena dle MID jsou možná pro použití obchodního měření činného výkonu, pro jalový by musela být opětovně ověřena

Dle vyhlášky o měření pro spotřeby na NN pro nepřímá měření je nutné použít měření typu B a měřící intervaly lze sčítat

Pro přímá nad 6 MWh/rok (od 1.7.2024) používat AMM typ C1 a C2, ale bude se postupně rozšiřovat i na další spotřeby a kategorie (samovýrobci, vícetarify, energetická společenství, …)

Měření AMM má daná svá specifika ve vyhlášce – 15 mi. perioda (lze ji poskládat i z menších časových úseků), dvoucestná komunikace, rozhraní v místě odběru na zákazníka a dále (dle popisu ve vyhlášce) Průběhové měření neznamená měření AMM, jde spíše o vyjímky.

 

Takže nejdříve musíte mít cíl a účel, co a proč měříte, jak to váže na legislativu a řízení provozu LDS a pak zvolit řešení.

 

S pozdravem

Ing. Martin Michek
výkonný ředitel ČAPLDS
email: martin.michek@caplds.cz
telefon: +420 606 640 374
http://www.caplds.cz